请教关于配电箱配线大小规范?
zzok4588
zzok4588 Lv.2
2007年09月14日 16:44:16
只看楼主

请教关于户内配电箱50A开关因该配多大线,根据GB7251规范10平方线可以.但是遇到质检站检查说需16平方线.想请教各位除配电行业GB7251规范,还有其他规范吗?请教!!!

请教关于户内配电箱50A开关因该配多大线,根据GB7251规范10平方线可以.
但是遇到质检站检查说需16平方线.
想请教各位除配电行业GB7251规范,还有其他规范吗?请教!!!
免费打赏
lingxuct
2007年09月14日 17:34:48
2楼
一般人在50A开关上都会配16的线,但厂商为了省钱,用10的也有,这样用户总是不太满意。
回复
ydsildh
2007年09月14日 21:21:31
3楼
在柜中走线 16 的最好 当然了 10 的也可以用
回复
zzok4588
2007年09月15日 11:24:08
4楼
我提到的是小的户内配电箱,不是柜!请问一下三箱还有哪些规范要求的标准?比如GB7251-1997
有2000年后的标准规范吗?谢谢!请赐教!!!
回复
zzx1354
2007年09月15日 18:33:18
5楼
10截面的可以满足要求的
回复
huanwweb
2007年09月17日 12:09:02
6楼
GB7251规范上说的是进户线不小于10平方,具体大小还是要根据前级开关的整定值来选择,根据数据手册50A开关要选择16平方线。
回复