配电箱内总塑料开关断路器是40A ,额定电流 30.8A,进线电缆是3*25+2*16 配电箱内有12个小开关,那么总开关与小开关之间的配线应该是多少?有什么依据?麻烦给位
配电箱内总塑料开关断路器是40A ,额定电流 30.8A,进线电缆是3*25+2*16 配电箱内有12个小开关,那么总开关与小开关之间的配线应该是多少?有什么依据?麻烦给位
2楼
40A,进线电缆是3*25+2*16 感觉会不会太大了哟?
50A的照明箱,我才选了个5*10的 yjv
小开关的额定电流决定你所说的配线 配线所能承受电流必须大于开关额定电流
回复
3楼
按你的出线开关额定电流去配线.
回复
4楼
12个小开关的电流是多大的啊 一般情况下4平方——6平方的 个人感觉还是大点的好点 配线出来好看点(我们没有偷工减料)
回复
5楼
40A的主开关,就算BV进线的话,有16的就够了,到小开关的线接多大得看你小开关多大?如果16A的小微断的话2.5的线就行了
回复
6楼
看明白了。你说的是高级住宅的标准。,
进线都是25的,只是开关有点小了,呵呵
后面商用空调一般选择10--16MM2的
照明和普通插座,16A 2。5MM2的
回复