请教一个配电箱内配线问题
wymv11
wymv11 Lv.3
2009年05月21日 19:38:06
只看楼主

配电箱内总塑料开关断路器是40A ,额定电流 30.8A,进线电缆是3*25+2*16 配电箱内有12个小开关,那么总开关与小开关之间的配线应该是多少?有什么依据?麻烦给位

配电箱内总塑料开关断路器是40A ,额定电流 30.8A,进线电缆是3*25+2*16 配电箱内有12个小开关,那么总开关与小开关之间的配线应该是多少?有什么依据?麻烦给位
免费打赏
yitian3
2009年05月21日 22:27:46
2楼
40A,进线电缆是3*25+2*16 感觉会不会太大了哟?
50A的照明箱,我才选了个5*10的 yjv

小开关的额定电流决定你所说的配线 配线所能承受电流必须大于开关额定电流
回复
lt2686057
2009年05月30日 12:55:52
3楼
按你的出线开关额定电流去配线.
回复
dandih
2009年05月30日 15:46:44
4楼
12个小开关的电流是多大的啊 一般情况下4平方——6平方的 个人感觉还是大点的好点 配线出来好看点(我们没有偷工减料)
回复
fandp1984
2009年05月30日 18:08:53
5楼
40A的主开关,就算BV进线的话,有16的就够了,到小开关的线接多大得看你小开关多大?如果16A的小微断的话2.5的线就行了
回复
w1ell
2009年05月31日 00:16:57
6楼
看明白了。你说的是高级住宅的标准。,

进线都是25的,只是开关有点小了,呵呵

后面商用空调一般选择10--16MM2的


照明和普通插座,16A 2。5MM2的
回复

相关推荐