处理电气设备事故及故障的方法
电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。1 一般程序法
处理电气设备事故及故障的一般方法
制冷剂大量泄漏事故的处理原则与步骤
(一)制冷剂大量泄漏事故的处理原则由于国内许多氨制冷系统设于人口密集区域,氨充注量又相对较多,一旦发生制冷系统大量漏氨,应尽量缩小事故、减轻事故影响,务必将公众安全放在第一位。当机房空调制冷系统大量漏氨时,首先要立即尽最大努力堵塞泄漏点,防止事故扩大,要防止氨大量扩散、防止燃烧和爆炸,应立即报瞀、报告安全生产管理人员。为防止氨大量泄漏,要切断事故设备与系统的联系。为防止燃烧、爆炸,要立即熄灭所有明火、切断事故点的电源,对于漏氨可能波及的区域,要立即熄灭所有明火、关断电源,转移居民和非抢险人员。应积极抢救伤员,立即联系救护车。发生漏氨后,应向泄漏点喷射尽可能多的水,以稀释氨液、吸收氨蒸气。如短时间内不能堵塞泄漏点,附近人口较多,应紧急泄氨,减少向大气中的泄漏量。(二)制冷剂大量泄漏事故的处理步骤1.紧急停机,切断机房总电源,确保向紧急泄氨器的供水;2.迅速穿戴好防护服和氧气呼吸器,报告安全生产管理部门,模拟报警;3.迅速关闭漏氨的管路或设备与其他管路
机房空调氨制冷作业事故处理原则
一、机房空调氨制冷装置漏氨事故的处理原则机房空调氨泄漏事故处理原则;首先对机房通风,找到漏氨部位,然后决定机器的开停,关闭截断有关阀门,排空降压后,再进行修理。二、机房空调制冷设备(如蒸发器、中间冷却器等)漏氨事故的处理方法(1)对泄漏的容器应立即关闭其供液阀,或迅速将容器中的氨液排入排液桶。(2)关闭有关容器的供液阀和回气阀。(3)利用压缩机把泄漏容器中的氨抽空。(4)抢险人员迅速穿好防氨服、戴好防毒面具或氧气发生器,携带必要的工具,对漏氨部位用夹具卡住,再抽空,然后停机。(5)将漏氨容器与大气接通,按压力容器焊接有关规定焊接,并进行气密性试验及氨试,合格后再真空试验。全部合格后,方可恢复工作。三、氨机房突然停电的处理(1)切断线路总开关。(2)关闭供液总阀和其他供液阀。(3)关闭排气阀、吸气阀(双级系统先关闭低压级吸、排气阀,后关闭高压级吸、排气阀。(4)将能