(一)制冷剂大量泄漏事故的处理原则由于国内许多氨制冷系统设于人口密集区域,氨充注量又相对较多,一旦发生制冷系统大量漏氨,应尽量缩小事故、减轻事故影响,务必将公众安全放在第一位。当机房空调制冷系统大量漏氨时,首先要立即尽最大努力堵塞泄漏点,防止事故扩大,要防止氨大量扩散、防止燃烧和爆炸,应立即报瞀、报告安全生产管理人员。为防止氨大量泄漏,要切断事故设备与系统的联系。为防止燃烧、爆炸,要立即熄灭所有明火、切断事故点的电源,对于漏氨可能波及的区域,要立即熄灭所有明火、关断电源,转移居民和非抢险人员。应积极抢救伤员,立即联系救护车。
由于国内许多氨制冷系统设于人口密集区域,氨充注量又相对较多,一旦发生制冷系统大量漏氨,应尽量缩小事故、减轻事故影响,务必将公众安全放在第一位。
发生漏氨后,应向泄漏点喷射尽可能多的水,以稀释氨液、吸收氨蒸气。如短时间内不能堵塞泄漏点,附近人口较多,应紧急泄氨,减少向大气中的泄漏量。
(二)制冷剂大量泄漏事故的处理步骤
1.紧急停机,切断机房总电源,确保向紧急泄氨器的供水;
2.迅速穿戴好防护服和氧气呼吸器,报告安全生产管理部门,模拟报警;
3.迅速关闭漏氨的管路或设备与其他管路、设备之间的阀门,切断漏氨部位与其他管路、设备的联系;
4.向泄漏点喷射尽可能多的水,用木塞、管箍等器具堵塞泄漏点;
5.在安全生产管理人员和技术人员的指导下,尽可能抽出漏氨管路或设备中的氧液;
6.必要时,砸破紧急泄氨器箱的玻璃门,开启水阀,开启泄氨阀;开启高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、排液桶的排液阀泄氨;
7.报请安全生产管理部门批准,在保证安全的前提下进行补焊;
8.进行试压,合格后可恢复正常生产;
9.做好抢修记录,配合事故调查;
10.告知运行操作人员,在恢复正常生产时立即进行放空气操作。