混凝土结构事故分析与处理
摘 要:混凝土工程是建筑施工中一个最主要的工种工程。无论是工程量、材料用量,还是工程造价所占建筑工程的比例均较大。可能造成质量事故的可能性也较大。因而,在实际的建筑施工管理过程中,必须高度重视混凝土工程质量,并了解混凝土工程可能出现的质量事故。着重于实际工作中混凝土工程可能存在的质量事故进行总结分析,以避免在施工过程中发生质量事故,提高施工人员对混凝土结构工程的质量的理论认识。 关键词:混凝土 ,质量事故, 分析 ,预防 一、前言混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用
母线的异常运行及事故处理
1.母线运行过热 母线运行时,下述原因会引起母线过热:母线严重过负荷;母线之间或母线与引线间接触不良;母线上所连接的隔离开关接触不良。判断母线及接头过热的方法有:观察母线变色漆有无变色,若变色变黄、变黑,则说明母线芒重过热;观察试温蜡片,若试温蜡片变色、软化、位移、发亮或熔化,则为母线过热;雨雪天气观察室外母线及接头,若冒汽或落雪立即融化,则为母线过热;低压母线用温度计或用半导体点温计测温,高压母线用红外线测温仪测温,便可知母线的运行温度是否超过允许值。 若发现母线及接头运行温度过高,应汇报调度,减少负荷。若母线及接头发热烧红,应迅速减少负荷,并倒换运行方式,将该母线停电检修。 2.母线绝缘子破损、放电 母线的支柱或悬式绝缘子一