母线的异常运行及事故处理
1.母线运行过热 母线运行时,下述原因会引起母线过热:母线严重过负荷;母线之间或母线与引线间接触不良;母线上所连接的隔离开关接触不良。判断母线及接头过热的方法有:观察母线变色漆有无变色,若变色变黄、变黑,则说明母线芒重过热;观察试温蜡片,若试温蜡片变色、软化、位移、发亮或熔化,则为母线过热;雨雪天气观察室外母线及接头,若冒汽或落雪立即融化,则为母线过热;低压母线用温度计或用半导体点温计测温,高压母线用红外线测温仪测温,便可知母线的运行温度是否超过允许值。 若发现母线及接头运行温度过高,应汇报调度,减少负荷。若母线及接头发热烧红,应迅速减少负荷,并倒换运行方式,将该母线停电检修。 2.母线绝缘子破损、放电 母线的支柱或悬式绝缘子一
机组事故及异常运行处理导则
一、机组甩负荷1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。燃烧不稳定时,应及时投油助燃,稳定燃烧。2、 当负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。若汽压超过安全门动作定值而安全门未动时,应手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应紧急停炉。3、 注意监视锅炉水位变化,防止水位波动造成缺水或满水。抽汽压力不能满足小汽机,除氧器需要时,应检查确认其备用汽源切换正常。必要时开启电泵供水。4、 注意调节轴封汽压力,凝汽器水位,除氧器水位,加热器水位。检查机组各支持轴承,推力轴承金属温度,回油温度,轴向位移,胀差、汽压、汽温,振动等是否正常,倾听汽轮机内有否异声。5、 检查厂用电系统是否正常,如不正常立即倒为备用电源,采用切工作开关,备用开关自投方倒换,若自投不成,可抢送,但工作开关必须在分位。6、 过、再热汽温低时,锅炉及时解列减温器,打开过再疏水;汽机打开过,再主汽门前疏水。根据现象和各表计的指示,分析查明原因,做好恢复准备,恢复时控制好升压、升温速度,防止超温。二、
浅谈变电运行事故分析及处理
摘要:变电运行事故严重影响了电网的安全、稳定、可靠运行,给用户带来了极大的不便。导致变电运行事故的原因包括设备制造和设计问题、设备老化与维护问题、电网结构影响稳定运行、安全管理问题等。为了有效地防范、处理变电运行事故,相关单位应当加强基础设备管理、完善综合自动化装置、提高运行设备的可靠系数、加强设备治理、优化安全管理。 随着国民经济的突飞猛进,电力需求增长日益加剧,电网规模不断扩大,电力的稳定运行显得非常重要。一旦出现运行事故,就将给人民生活与社会经济带来较大的损失。所以,分析变电运行事故,探究有效地处理措施,确保电力安全、稳定运行具有十分重要的意义。 一、变电运行事故原因分析 1.设备制造和设计问题 设备制造和设计问题是引发变电运行事故的主要原因之一。不合格的产品质量会严重影响电力设备的安全运
真空断路器的异常运行及事故处理
1.真空灭弧室真空度失常: 真空断路器运行时,正常情况下,其灭弧室的屏蔽罩颜色应无异常变化,真空度正常。若运行中或合闸之前(一端带电压)真空灭弧室出现红色或乳白色辉光,说明真空度下降,影响灭弧性能,应更换灭弧室。 2.真空断路器运行中断相: 真空断路器接通高压电动机时,有时会出现断相,使电动机缺相运行而烧坏电动机。真空断路器出现合闸断相的可能原因是: (1)断路器超行程(触头弹簧被压缩的数值)不满足要求,影响该相触头的正常接触。这可通过调节绝缘拉杆的长度,并重复测量多次,才能保证其超行程的正确性和接触的稳定性。 (2)断路器行程不满足要求。在保证超行程的前提下,通过调节分闸定位件的垫片,使三相行程均满足要求,并三相同步。
处理电气设备事故及故障的方法
电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。1 一般程序法
变压器异常运行分析及事故处理
一、变压器的正常运行状态:由高低压绕组、铁芯、变压器油、层及匝间绝缘、外壳、油枕、温度计、瓦斯继电器、瓷套管、防爆管等组成。正常运行的变压器,因负荷、季节等因素的变化,其温度也会发生变化。尤其是负荷增大,高低压绕组中通过较大电流时,铁芯和绕组会发热。长期发热会加速绝缘的老化。同时变压器内、外部故障也会引起过热。因此,对正常运行中的变压器温度和温升均有一定的限制,并把它作为衡量变压器运行是否正常的一个重要参数。变压器中的油,主要起绝缘、散热和防潮、灭弧、防老化的作用。二、变压器声音异常及事故处理:1、声音异常1)、异常响声。若变压器的声音连续均匀,但比平时增大,而且变压器上层油温也有所上升,应查看变压器控制屏电流表、功率表(一般是过负荷)。电网发生单相接地或产生谐振过电压时,变压器声音也会增大。如声响中夹有杂音,而电流表无明显异常,则可能是内部夹件或压紧铁芯螺丝松动,使硅钢片震动增大。若变压器连续的声响中夹有“劈啪”放电声,这可能是因