一、机组甩负荷1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。燃烧不稳定时,应及时投油助燃,稳定燃烧。2、 当负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。若汽压超过安全门动作定值而安全门未动时,应手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应紧急停炉。3、 注意监视锅炉水位变化,防止水位波动造成缺水或满水。抽汽压力不能满足小汽机,除氧器需要时,应检查确认其备用汽源切换正常。必要时开启电泵供水。
1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。4、 注意调节轴封汽压力,凝汽器水位,除氧器水位,加热器水位。检查机组各支持轴承,推力轴承金属温度,回油温度,轴向位移,胀差、汽压、汽温,振动等是否正常,倾听汽轮机内有否异声。
5、 检查厂用电系统是否正常,如不正常立即倒为备用电源,采用切工作开关,备用开关自投方倒换,若自投不成,可抢送,但工作开关必须在分位。
6、 过、再热汽温低时,锅炉及时解列减温器,打开过再疏水;汽机打开过,再主汽门前疏水。根据现象和各表计的指示,分析查明原因,做好恢复准备,恢复时控制好升压、升温速度,防止超温。
二、高压厂用电中断
1、 如果备用电源自投成功,母线电压正常,及时检查有无掉闸设备,恢复因低电压掉闸的设备。
2、 若备用电源自投不成功,机组未掉闸,锅炉未灭火时,应立即投油助燃,稳定燃烧,维持炉膛负压,降负荷运行。若因失电造成锅炉灭火或全部给水泵掉闸,应紧急停炉。按照停炉不停机处理。
3、 如果失去全部电源,不破坏真空紧急停运机组,启动柴油发电机,送上保安电源,保证事故油泵、盘车等设备运行电源。启动汽机直流润滑油泵,小机事故油泵,空侧直流密封油泵运行,注意各瓦温的温升变化情况,同时调小油氢差压且注意密封油箱油位上升情况,否则手动排油。检查空预器运行情况,维持其转动状态(若主辅电机均不能投入运行,应进行手动盘车)。
4、 如果备用电源自投装置拒绝动作,可立即手动,强送备用开关(切掉厂用同期装置非同期闭锁手把并确认工作开关断开);强送后保护动作又掉闸,可认为母线故障或负荷故障,保护未动或拒动引起的越级跳闸,应将母线所有开关断开,摇测母线绝缘良好,恢复母线运行,若为母线故障,应立即消除故障,恢复运行或转检修,母线无问题逐一恢复负荷。