厂电气运行事故及处理预案
zsd_7432926068
2022年08月25日 17:20:54
只看楼主

知识点:事故后运行方式 直流母线接地事故处理预案 一、事故前运行方式: 直流系统正常运行方式,各测量表计、绝缘监察装置正常运行。 二、直流母线接地现象:

知识点:事故后运行方式

直流母线接地事故处理预案

一、事故前运行方式:

直流系统正常运行方式,各测量表计、绝缘监察装置正常运行。



二、直流母线接地现象:


1、在DCS报警画面上“直流系统异常”信号发出。


2、直流母线上的绝缘监察装置发“母线接地”报警,接地极母线对地电阻值降低、对地电压降低。



三、直流母线接地处理:


1、电气值班员去就地检查,有无明显接地想象,查看直流母线正负对地电压。正负对地电阻,确证是哪组直流母线接地及接地极性。


2、先检查是否因新启动设备导致,如为新启动设备导致,将该设备切出,通知检修。


3、利用直流母线绝缘监察装置检查各支路的绝缘情况。


4、采用瞬时停电法,确定接地直流馈线回路。对于热控、DCS等重要负荷采用瞬时停电法时应取得热控人员的同意、并采取可靠安全措施后方可试拉。


5、试拉后不论该设备是否接地,均应立即送电。


6、若直流馈线回路无“接地”故障,则可能发生在直流母线、充电器、蓄电池组或绝缘监察装置本身,可采用倒换,逐一停用办法查找。


7、查找出直流接地点时,运行人员及时通知检修人员处理。


8、查找接地时,应取得值长同意方可进行,瞬时切断直流电源,应先联系有关专责人员同意后方可进行。 


9、对保护柜、自动装置柜直流电源采用瞬时停电法时,应设专人就地检查工作状态,有异常情况时及时进行汇报。


10、查找直流接地时,要两个人操作,且时间不超过两个小时。同时整个过程应迅速,仔细,预防故障扩大。


11、查找直流接地选择顺序如下:

A:测量母线对地电压,判明接地程度和极性;

B:选择当时有工作、存在设备缺陷、被淋湿的回路;

C:选择信号回路;

D:选择控制回路

E:选择直流母线上的设备。

保安段失电事故处理预案

一、保安段的正常运行方式及所带负荷:

1、380V机炉PC段带380V保安段。


2、柴油发电机热备用,作为380V保安PC段的备用电源。380V保安PC段的母线PT上低电压压板在投入位,柴油发电机控制方式开关投“自动”位。


3、保安段所带负荷分配情况(以1#机组为例) 380V保安段

 汽机侧:空、氢侧交流密封油泵、  1#、2#顶轴油泵、  主机交流润滑油泵、EH油泵、汽机盘车控制柜电源、小机盘车控制柜电源、 1/2号密封油排烟风机、主油箱的排烟风机;


锅炉侧:空预主、辅电机、 引送风机的油泵  1#等离子控制电源、  1-5号磨油站控制柜电源、火检冷却风机控制柜电源、  火检冷却风机、;


电气:汽机锅炉的部分DCS电源、UPS主电源、脱硫保安段、110V整流器、220V整流器、励磁系统风机电源、柴发蓄电池充电电源、柴发加热器电源;

 

其它:火灾报警电源1#、事故照明、 电梯、 精处理控制电源。



二、 保安段失电现象:


1、保安PC段母线电压到零。


2、保安PC段工作电源进线开关可能掉闸。


3、保安PC段工作电源进线开关电流指示到零。


4、保安PC段所带负荷掉闸,引发机组RB动作。



三、 保安段失电原因:


1、电源失电引起:全厂失电、锅炉变掉闸、锅炉段失电、工作电源进线开关或锅炉段供保安段开关误掉等。


2、保安PC段本身故障:保安PC母线发生短路或接地故障。


3、保安PC段所带负荷故障、保护越级动作跳PC段工作电源进线开关。



四、保安段失电处理:

(一)、电气方面处理:


1、当保安段失电后:启动柴油发电机、跳保安段工作电源进线开关、合保安段备用电源进线开关三个指令,当柴油发电机稳定运行后(电压、频率合格),柴油发电机出口开关合闸(约20S建压),向保安段母线供电。应检查此过程动作是否正常,否则应手动于预。


2、保安PC段所带负荷故障、保护越级动作跳PC段工作电源进线开关造成失电时,如果故障点明显时,将其隔离后恢复PC段送电;如果故障点不明确时,应将保安PC段所带负荷全部拉出,PC段母线测绝缘正常后恢复母线带电,各个负荷逐一测绝缘逐一送电。


3、如保安段母线有明显的故障时,则应将母线电源隔离,将保安PC段所带负荷全部拉出,布置安全措施、联系检修处理。


4、如工作进线开关误掉引起、或电源失去后又恢复时,检查无异常后将保安段电源切回到工作电源接带。


(二)、热机方面处理:

保安段全部失电时(即使柴油发电机可以启动正常),段上所带的动力负荷全部掉闸,将直接导致机组停运,在恢复送电之前,汽机侧应检查主机直流油泵、密封油直流油泵启动正常,保证机组能够安全停运,机组按不破真空停机。


汽机止速后应立即组织手动盘车,防止发生大轴弯曲;当电源恢复后,汽机未止速时可立即启动。


锅炉侧必须及时对空预器进行手动盘车,同时电动或手动关回空预器烟气入口挡板,防止转子受热不均卡涩。


相关推荐链接:

1、锅炉给水泵运行方式优化及其控制的研究

2、几种控制方式在空调系统运行节能中的应用


免费打赏

相关推荐

APP内打开