冷却塔水泵常见故障及解决方法
常见故障及解决方法一 配套动力电动机过热,原因有四。一是电源方面的原因:电压偏高或偏低,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护装置。二是水泵方面的原因:选用动力不配套,小马拉大车,电动机长时间过载运行,使电动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数,正确选用热保护,按电动机上标定的定额使用。三是电动机本身的原因:接法错误,将△形误接成Y形,使电动机的温度迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运行1至2小时,铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障,应检查风扇是否损坏,旋转方向是否正确,通风孔道是否堵塞;轴承磨损、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声,铁芯温度迅速上
精密空调冷却塔、水泵、风机的检修和保养
一、精密空调冷却塔的检修保养精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行水处理,使水质达到指标要求。使用经过水处理的软水作为补给水是冷却水系统最理想的水源。二、精密空调水泵的维修1.填料函维修维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超
精密空调冷却塔水泵风机的检修和保养
一、精密空调冷却塔的检修保养 精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。 二、精密空调水泵的维修 1.填料函维修 维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超过标准,可适当再旋紧压
冷却塔水不能流向水泵,出现倒灌
今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。请问:1、冷却塔水倒流的原因2、如何解决这个问题补充内容 (2014-8-7 16:57):补充一点:1~3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h,最高冷却塔与水泵高差不是25米,是21米,即4台冷却塔依次高差都是4米。