冷却塔循环水泵压力问题
ligrubby
ligrubby Lv.2
2009年12月27日 17:09:55
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。:( :Q

冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。
:( :Q
免费打赏
hotboyok
2009年12月27日 20:50:22
2楼
呵呵,LZ装一真空表吧,一定显示是负值。
水泵吸入口负压正常的,压力显示为0不稀奇。
回复
haoshumin
2009年12月28日 09:03:35
3楼
呵呵,LZ装一真空表吧,一定显示是负值。
水泵吸入口负压正常的,压力显示为0不稀奇。
回复
ligrubby
2009年12月28日 10:04:21
4楼
可以这样理解吗? 如果从冷却塔到机房循环水泵的静压大于循环水泵的扬程,那么就是正压值,小于就是负压值。

:victory: :victory: :victory:
回复
panzhengxiongwj
2009年12月28日 22:30:17
5楼
比较正常,你想啊,水泵不停的抽水,上面的水下来总要时间啊,所以水泵进口可能出现负压什么的。
回复
chinalnkydlzc
2009年12月29日 08:59:30
6楼
如果如你所说!你的表坏了!换一块看一下!
回复
ligrubby
2009年12月29日 14:28:58
7楼
可以这么理解吗? 冷却塔循环泵进水端总是负压,因为冷却塔循环水泵的扬程总是大于水泵进水侧的静压。
回复
xjg200412
2010年01月06日 12:02:33
8楼
可以这么理解吗? 冷却塔循环泵进水端总是负压,因为冷却塔循环水泵的扬程总是大于水泵进水侧的静压
不能这么说的,要看静压有多大的
回复
wlq258702
2010年01月06日 16:42:16
9楼
你的泵吸入口一定是在冷凝器出水侧吧?
回复
wlq258702
2010年01月06日 16:43:37
10楼
原来我也遇到过这种事,后来改为冷凝器正压运行了。
回复
pingan0450702
2010年01月07日 12:30:29
11楼
可以这么理解吗? 冷却塔循环泵进水端总是负压,因为冷却塔循环水泵的扬程总是大于水泵进水侧的静压
不能这么说的,要看静压有多大的
回复

相关推荐