请教各问题,关于水泵的和冷却塔的。我们的一个 用户做的一套中央空调系统,冷却水泵250的流量。冷却塔250的流量,螺杆机要求冷却水流量250,各个条件都很合适。冷却水泵选用的是27米扬程的,冷却塔选用的是方形的塔。由于螺杆机和塔为平行放置,也就是都在一层。冷却塔阀门完全开的情况下几乎一半多的水都跑到外边去了。方形冷却塔上部水盘太小。现在阀门如果不开展的话螺杆机很容易就冷凝器压力高报警了。

请教各问题,关于水泵的和冷却塔的。
我们的一个 用户做的一套中央空调系统,
冷却水泵250的流量。冷却塔250的流量,螺杆机要求冷却水流量250,各个条件都很合适。

冷却水泵选用的是27米扬程的,冷却塔选用的是方形的塔。由于螺杆机和塔为平行放置,也就是都在一层。冷却塔阀门完全开的情况下几乎一半多的水都跑到外边去了。方形冷却塔上部水盘太小。现在阀门如果不开展的话螺杆机很容易就冷凝器压力高报警了。

请问那个老师能给出一套合理的解决办法。冷却塔水盘如果加高的话容易把风扇电机淹坏。

当然换泵和换塔的方案就不要出了。要是圆塔也就没有这个问题了
xszyh-2008
2008年08月19日 08:34:19
2楼
冷却塔必须抬高!必须使集水盘高于冷水机组才能保证主机正常开机!