各位大虾可以告诉我吗/为什么有的冷却塔用两个水泵?还有为什么出水水泵功率比回水水泵功率还大1倍?注:冷却塔和压缩机在同一水平位置,要依靠水泵把冷却水送到压缩机的冷却系统里去。
各位大虾可以告诉我吗/为什么有的冷却塔用两个水泵?还有为什么出水水泵功率比回水水泵功率还大1倍?注:冷却塔和压缩机在同一水平位置,要依靠水泵把冷却水送到压缩机的冷却系统里去。
2楼
怎么回事呀,没人说话呢?
回复
3楼
两台水泵? 没见过,莫不是闭式塔? 有一台喷淋泵
回复
4楼
只是一般的圆形冷却塔,我们公司很多都是两台水泵。而且只是一台泵的流量就可以达到需冷却设备的要求了不知为什么还要用两台
回复
5楼
你的出水泵的管口接哪??你知道吗》???
这个很关键的!!!
我怀疑你是不是看错了,可能两台都是进水的。是一用一备的。。
回复
6楼
两台泵不是一用一备。出水泵是冷却后的水送去压缩机。带有压缩机热量的水经回水泵抽上冷却塔去降温。两台泵都在冷却塔边还是同时工作。我们公司有很多冷却塔都是这样的,也有一部份只是一台泵。
回复
7楼
我看是没有问题的,如果你的冷却塔下的循环水池的高度不够的话,就应该用一台水泵向压缩机供水,这样一来可以减轻压缩机的负荷。
回复
8楼
谢谢你的意见,向压缩机供水泵要了那另一台就不用了呀,它可以靠向压缩机供水的那台泵的压力压回冷却塔嘛。且两台功率相差一半哟。
回复
9楼
同意这个观点,管道过长或水池高度都影响散热效果!
回复
10楼
你这样的冷却塔我好象还没看到过
回复
11楼
可能用户性质不一样。
我这的是一台泵抽上去,,让他自流到下边来。。然后在供给用户。。。
回复