开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别
从安装地点来讲开关柜安装在室内,主要是在变电站的馈出线上或者线路终端开闭所。环网柜安装在户外街道两侧的路边,在没有办法盖房子的地点代替了开闭所。 从柜体结构和功能来讲开关柜体积大功能结构比较复杂,往往是以组合结构的形式出现。而且开关柜的分断结构是断路器,安全机构是隔离开关和接地刀闸搭接接地线。环网柜体积小结构简单,以手动操作的负荷开关为主。电缆接线连接方便,不带隔离开关,在开关分闸的情况下可以合上接地刀闸搭接柜体的接地线。 从工作的流程来讲开关柜在线路出现故障时可以按照预先设定的保护参数自行跳闸,能够快速分断线路故障,保护电气设备不受到更多的损坏。也可以手动操作开关柜分闸,停止整条线路的供电。环网柜采用负荷开关加熔丝筒的结构,遇到大的故障电流时不会自己跳闸,以直接熔断保险丝停中断线
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别 !
环网柜采用负荷开关加熔丝筒的结构,遇到大的故障电流时
电缆分支箱和环网柜的区别
1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估