关于环网柜和开闭所的问题
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
采用真空短路器做进线开关的高压环网柜系统
日前做安徽蚌埠一个小区项目,合计总负荷7657KVA。当地供电局明确要求馈线柜800KVA以上的高压系统不得采用负荷开关+熔断器,要求采用真空短路器。为节省费用,于是我采用了高压环网系统,做8*630KVA,分四个低压变配电房。这样规避了800KVA及以上要求做真空短路器开关的要求。但是电力部门同时又要求10KV进线采用真空短路器,不可用负荷开关。最后形成这样一个方案:采用XGN68环网柜,进线开关采用真空短路器ZN100/630A,馈线柜采用负荷开关+熔断器。中间采用隔离柜+母分柜,开关和进线开关一样的短路器开关。高压运行一用一备。进线、隔离、母份柜采用继电保护,馈线柜依靠熔断器保护。 以前我做要么是全是采用真空断路器,做继电保护,或者采用环网负荷柜HXGN的,这种两相混合的系统第一次喷到,和厂家及供电局的人聊起来,似户这种模式日后将会取代负荷开关环网柜。不知道大家有没有这种感觉和看法。