近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
固体绝缘开关作为现今中压开关的新兴配电产品,以其优异的电气性能和结构优势被用户广泛关注,且被大量的应用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企业的介入,逐渐暴露出很多的缺点和不足。其未来的发展方向必将向着高可靠性、高智能化的方向发展。 随着国家电网对输配电网络智能化要求不断提高,对一次设备的保护和控制的可靠性和控制反应速度有了新的要求。而国家电网对输配电网络的质量重视程度较高,一、二次设备的制造精度都有所提高,并且出现了小型化、芯片化、集成化的一、二次配电设备。这也正是电网设备对未来配电开关的要求,具有高可靠性的同时又节约了开关的成本。 1 企业介绍 沈阳昊诚电气成立于1998年,工业园区位于沈阳经济技术开发区,占地面积68000m2,注册资金9440余万元。 昊
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
环网柜柜深最小要多少啊?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
1,环网柜一定要闭环供电吗?
单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白SF6开闭所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了
看了几个牌子的样本有840深的,有900深的,有940深的,有980深,更有1000深的,究竟应该预埋留多少距离才适合呢(如果我选900深的)?
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
我们医院准备新建综合大楼,为大楼配套的配电室准备采用两路进线加自备发电机,请问各位高手高压柜选用环网柜好还是中置柜好请说明优缺点(变压器为两台1000KVA)
各位好,最近在查看一些环网柜厂家的样本,关于转移电流的大小各不相同。所以想咨询一下大家:环网柜中组合电器单元的转移电流,其取值是越大越好,还是越接近负荷开关的额定电流最好?我是从以下角度来考虑的:1)转移电流越大,负荷开关切断大故障电流的可能性则会越高,这样电流越大岂不是对负荷开关的损害岂不越大?2)转移电流越接近负荷开关的额定电流,感觉既能满足切断电流的效果,又能减少对负荷开关的损害。希望大家不吝赐教。
小弟现在经手的项目是一个10w平的高层项目,设计为二级负荷,末端双电源投切,但是当地电业局给的供电方案是使用三台箱变配三台环网柜做双电源柜,1#2#箱变来自一条10KV高压线,3#箱变来自另一条10KV高压线,然后三台环网柜之间采用YJY22-4*240电缆连接成环网,请教下哪位大侠这么做过,小弟没接触过环网柜,不知道具体施工怎么做,哪位可以点拨下呢,还有环网柜进线接高压呢还是箱变出来的低压呢?在线等回复,先谢谢大家了!
正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢
外形同XGN15
1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估