关于“10环网柜使用负荷开关还是用断路器”
原贴吵架太多,看得眼都花,下面我从电网企业的立场谈谈我的观点:一、在主网中环网柜的“两进”一般都不用断路器,主要原因是没有必要。1、断路器的主要功能是切除故障电流,即是配合继电保护的,在主网中(注意不是对用户)就是配网自动化的范畴,并且整个系统的保护方式是电流型(这也是现阶段配网自动化发展的最终形式)的保护方式,但很可惜,在我国还没有一个城市可以很好地实现这种方式,主要原因是没有考虑到其是个系统工程,需要改造(更换)的地方太多,基本上都超出了原先的投资估算(一条线路基本上以千万算)。2、如果不按要求进行改造那直接的后果就是继电动作选择性达不到要求,自动化因而无从谈起,大家可以参照最近进行的北京奥运村配网自动化实施说明。(离题了。。。。)3、因此现在我国大多数配网自动化采用的是电压型的保护方式,并且已经比较成熟,电压型保护时当线路故障时直接跳变电站,然后通过分段开光(负荷开关)找到并隔离故障点,分段开关并不参与故障电流的切除工作。因此没有必要使用断路器。4、而且在一般条件下负荷开关的开断次
关于环网柜和开闭所的问题
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60