开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别
从安装地点来讲开关柜安装在室内,主要是在变电站的馈出线上或者线路终端开闭所。环网柜安装在户外街道两侧的路边,在没有办法盖房子的地点代替了开闭所。 从柜体结构和功能来讲开关柜体积大功能结构比较复杂,往往是以组合结构的形式出现。而且开关柜的分断结构是断路器,安全机构是隔离开关和接地刀闸搭接接地线。环网柜体积小结构简单,以手动操作的负荷开关为主。电缆接线连接方便,不带隔离开关,在开关分闸的情况下可以合上接地刀闸搭接柜体的接地线。 从工作的流程来讲开关柜在线路出现故障时可以按照预先设定的保护参数自行跳闸,能够快速分断线路故障,保护电气设备不受到更多的损坏。也可以手动操作开关柜分闸,停止整条线路的供电。环网柜采用负荷开关加熔丝筒的结构,遇到大的故障电流时不会自己跳闸,以直接熔断保险丝停中断线
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别 !
环网柜采用负荷开关加熔丝筒的结构,遇到大的故障电流时
关于“10环网柜使用负荷开关还是用断路器”
原贴吵架太多,看得眼都花,下面我从电网企业的立场谈谈我的观点:一、在主网中环网柜的“两进”一般都不用断路器,主要原因是没有必要。1、断路器的主要功能是切除故障电流,即是配合继电保护的,在主网中(注意不是对用户)就是配网自动化的范畴,并且整个系统的保护方式是电流型(这也是现阶段配网自动化发展的最终形式)的保护方式,但很可惜,在我国还没有一个城市可以很好地实现这种方式,主要原因是没有考虑到其是个系统工程,需要改造(更换)的地方太多,基本上都超出了原先的投资估算(一条线路基本上以千万算)。2、如果不按要求进行改造那直接的后果就是继电动作选择性达不到要求,自动化因而无从谈起,大家可以参照最近进行的北京奥运村配网自动化实施说明。(离题了。。。。)3、因此现在我国大多数配网自动化采用的是电压型的保护方式,并且已经比较成熟,电压型保护时当线路故障时直接跳变电站,然后通过分段开光(负荷开关)找到并隔离故障点,分段开关并不参与故障电流的切除工作。因此没有必要使用断路器。4、而且在一般条件下负荷开关的开断次