土木在线论坛
!
急需35KV户外电流互感器
工程设计马上要交图了。急需35KV户外电流互感器。手册中查到的厂商已停产,请各位帮忙。谢谢!请提供产品型号和厂商(含联系方式)。凡有价值信息送分!
这里的电流互感器怎么解读
求教这样互感器还有电流吗
这个电流互感器是干什么的
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
35kv电流互感器变比2000/5/5A
设计院出的图纸上,35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道这个变比是否能实现呢?若是能实现抽头是怎么样的?急求高手解答帮助。。。。。。。。
35kV开关柜电流互感器型号选择
最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~
关于户外干式10kV电流互感器配置的浅析
户外干式10kV电流互感器的配置1、电流互感器的类型、二次绕组的数量和准确级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。2、保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。3、对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置;对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。