35kv电流互感器变比2000/5/5A
电气meinv
2013年06月05日 11:47:12
只看楼主

设计院出的图纸上,35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道这个变比是否能实现呢?若是能实现抽头是怎么样的?急求高手解答帮助。。。。。。。。

设计院出的图纸上,35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道这个变比是否能实现呢?若是能实现抽头是怎么样的?急求高手解答帮助。。。。。。。。
pluliang
2013年06月05日 16:00:27
2楼
这个CT应该是一个CT组,不知道你的35kV柜子是什么形式的,配的CT是什么形式的,如果是GIS的是套在气体内部的可以实现的,一共4组CT套在一起,4组抽头引出,前两组用于保护,0.2的用于计量,0.5的用于数据采集。环氧树脂浇注的厂家也是可以做的,在接头引出点都有标示。
回复
lingxuct
2013年06月05日 16:22:35
3楼
35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA

5P25/5P25,20/20VA二次绕组是保护用的,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA是测量(接电流表)用的。

只是测量绕组的容量会不会写错?
回复
红苹果
2013年06月05日 17:13:09
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-5 16:22 35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA5P25/5P25,20/20VA二次 …容量都有,不过0.2的冒失没用过20VA的。。
回复
红苹果
2013年06月05日 17:14:16
5楼
这设计的估计也没看样本,直接全部20VA
回复
彩云之巅
2016年03月14日 09:16:55
6楼
请问'35kv电流互感器变比是2000/5/5A'的5表示什么意思?
回复
qian68747
2016年03月17日 14:32:57
7楼
多抽头互感器吧?细看说明书吧!