35kV开关柜电流互感器型号选择
jackalope
jackalope Lv.7
2014年10月19日 23:04:36
只看楼主

最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~

最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?
还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~
免费打赏
wangxf
2014年10月22日 15:36:08
2楼
同求,请高手解答,谢谢!
回复
lxr127
2014年10月22日 19:26:11
3楼
首先电流互感器LDJ-35是一种贯穿式产品,适用于一次电流较大的环境;而LZZBJ-35这个产品的电流一般不会高于1250A以上。其次,两种互感器的使用是由现场的一次接线方式确定的,与柜体体积有很大的关系。哈哈,只总结了以上两点,供楼主参考了。
关于第二个问题,你的理解我想是不对的,电流互感器安装于哪一侧,是由他的功能决定的,所以安装位置不是绝对的。
回复
wyh_4
2014年10月23日 08:44:19
4楼
举个特例:分段间隔两侧都可以电流互感器。所以安装位置不是绝对的。贯穿式一般安装在主变间隔,当然电流大是前提。
回复
哇哈哈蝎
2014年10月23日 09:01:18
5楼
学习了········
回复
dylan3940
2014年10月23日 09:05:55
6楼
本帖最后由 dylan3940 于 2014-10-23 09:13 编辑 lxr127 发表于 2014-10-22 19:26 首先电流互感器LDJ-35是一种贯穿式产品,适用于一次电流较大的环境;而LZZBJ-35这个产品的电流一般不会高于 …触头盒式互感器细分有两种,一种是空心穿心式电流互感器,常见于10kV手车柜,互感器不带一次回路,但是有安装孔可以安装触头,空隙大散热良好,因此常用于3150A及以上开关柜。另一种是自带一次回路的触头盒式互感器,因为有一次排或者导电棒浇注到互感器内,因此是闭合的,一次搭接处可以安装静触头,这就不属于穿心式互感器,而是块状互感器的变种,这种触头盒式互感器一般不做大电流,因为触头处容易发热,互感器线圈同样发热,同时内腔闭合,造成触头散热不良,温升高,更容易烧掉。另一方面,这种触头盒式互感器因为位置所限外形都是固定的,在线圈个数和单个线圈容量上有限制,参数做不大。在35kV的手车柜内,绝缘是个很大的问题,全都是复合绝缘,因此不可能用第一种穿心式电流互感器,都是第二种穿心式电流互感器。现在的35kV柜一般最大可以做到2500A,也有少数厂家有3150A的,都用的块状互感器。
回复
mr_chen188
2014年10月23日 09:22:55
7楼
dylan3940 发表于 2014-10-23 09:05 触头盒式互感器细分有两种,一种是空心穿心式电流互感器,常见于10kV手车柜,互感器不带一次回路,但是有 …每次能听到李工见解都感到这是一种幸事
回复
lxr127
2014年10月23日 20:26:30
8楼
kobe8899 发表于 2014-10-23 09:22 每次能听到李工见解都感到这是一种幸事我说的太过于的简单了,有点不好意思了,让你过奖了,其实你的见解才是正确的,真理。
回复
jianzhudianqic
2014年10月24日 05:41:56
9楼
路过学习!!!
回复
dylan3940
2014年10月24日 11:07:06
10楼
kobe8899 发表于 2014-10-23 09:22 每次能听到李工见解都感到这是一种幸事陈工你好啊。再回帖的时候咱只讨论问题,别带上我的姓了,不了解情况的人以为是我人气托儿了,不好。。。。。
回复
逸風
2014年10月24日 13:56:28
11楼
越分越明》》》》
回复

相关推荐

APP内打开