35kV开关柜电流互感器型号选择
jackalope
jackalope Lv.7
2014年10月19日 23:04:36
只看楼主

最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~

最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?
还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~
免费打赏
mr_chen188
2014年10月24日 14:23:45
12楼
dylan3940 发表于 2014-10-24 11:07 陈工你好啊。再回帖的时候咱只讨论问题,别带上我的姓了,不了解情况的人以为是我人气托儿了,不好。。。 …李工多虑了 下回我会注意的 您这水平还需要托啊 太谦虚了吧
回复
jackalope
2014年10月24日 17:08:58
13楼
多谢李工和陈工:P
回复
yangjiyuzcdq
2014年10月27日 14:58:03
14楼
学习了!