关于户外干式10kV电流互感器配置的浅析
txye_53619
txye_53619 Lv.9
2015年07月05日 00:11:00
只看楼主

户外干式10kV电流互感器的配置1、电流互感器的类型、二次绕组的数量和准确级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。2、保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。3、对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置;对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。4、当配电装置采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器每串宜配置三组,每组的二次绕组数量按工程需要确定。

户外干式10kV电流互感器的配置
1、电流互感器的类型、二次绕组的数量和准确级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。
5、继电保护和测量仪表宜用不同二次绕组供电,若受条件限制须共用一个二次绕组时,其性能应同时满足测量和保护的要求,且接线方式应避免仪表校验时影响继电保护工作。
6、在使用微机保护的条件下,各类保护宜共用二次绕组,以减少互感器二次绕组数量。但一个元件的两套互为备用的主保护应使用不同的二次绕组。
7、电流互感器的二次回路不宜进行切换,当需要时,应采取防止开路的措施。