10kV户外干式电流互感器一次、二次参数的选择
10kV户外干式电流互感器一次、二次参数的选择1、一次参数选择1)电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它们的十进位倍数或小数。2)电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn)应能满足所在一次回路的最大负荷电流和短路电流的要求
关于户外干式10kV电流互感器配置的浅析
户外干式10kV电流互感器的配置1、电流互感器的类型、二次绕组的数量和准确级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。2、保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。3、对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置;对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。
关于穿心式电流互感器的图示
大家好。我想问一下,关于穿心式电流互感器的书面表示图是什么样的啊。我在书上看到的电流互感器书面表示图例不知道是不是穿心电流互感器的。有知道的同学们可不可以把穿心电流互感器的书面表示图样帖上来啊。谢谢。
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
这个电流互感器是干什么的
求教这样互感器还有电流吗
这里的电流互感器怎么解读
急需35KV户外电流互感器
工程设计马上要交图了。急需35KV户外电流互感器。手册中查到的厂商已停产,请各位帮忙。谢谢!请提供产品型号和厂商(含联系方式)。凡有价值信息送分!