穿芯式电流互感器一例现象分析
说明:穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。 最近,河北某电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。在实际运行中发现电流值总是很小,约27A左右,用钳型电流表测得一次侧实际工作电流为82A,两者明显不相符,而且三台电动机情况基本类似,我们对一台电动机更换了电流互感器、二次线路、电流表,情况依然。 我们经过仔细分析,我们发现一个共同规律,一、二次侧检测、计量电流都是将近相差三倍,这才引起我们的警觉,仔细查看互感器铭牌,才发现忽略一个重要的问题:安匝容量,注明300安匝,故用
光电式电流互感器的简要介绍
光电式电流互感器的简要介绍1、产品简介 光电互感器是利用光电子技术和光纤传感技术来实现电力系统电压、电流测量的新型测量装置,它是光学电压互感器(OVT)、光学电流互感器(OCT)和组合式光学互感器等的通称,是一种电子式互感器。主要有两种类型:无源型和有源型。无源型电流互感器是以法拉第磁光效应为原理设计制造的装置,有源型电流互感器是以罗柯夫斯基空心线圈和合金铁芯为基础,利用有源电子电路及光纤供电解决高压侧供电难题而设计制造的装置。我公司的光电电流互感器是有源型产品。2、 性能指标: 型号:ECT220-H 额定一次电压:220 kV 设备最高电压:252kV 额定频率:50Hz 变比:600A/4V 额定绝缘水平:395kV 额定动稳定电流:31.5kA额定短时热稳定电流:12.5kA1s 准确等级:0.2/5P 容量:直接输出数字量,不存在容量参数3、 技术特点: 1)、绝缘性能优良 2)、坡莫合金铁心,消除了磁饱和、铁磁谐振