关于电流互感器的穿芯匝数问题
hyfzyh
hyfzyh Lv.2
2006年04月21日 15:24:51
来自于变压器
只看楼主

我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝, 我不太明白为什么,请大家指点.

我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝,
我不太明白为什么,请大家指点.
免费打赏
shmjun911
2006年04月21日 16:24:45
2楼
一般互感器都为150/5以上。这样的互感器为200/5,穿2匝为100/5,穿4匝为50/5。
回复
互感器
2006年04月21日 21:18:25
3楼
以前国内做小电流比穿心式互感器技术不成熟,需要提高互感器励磁安匝,基本上是大于150安匝。
现在已经进步很多了,可以制造100A单匝穿心式了。

-
回复
hyf-7672
2006年04月22日 14:37:40
4楼
谢谢,明白了
回复
byecar
2006年04月22日 16:48:11
5楼
75A单匝穿心式的也有了
回复
sunand
2006年04月22日 17:30:49
6楼
请问三楼的意思是说:小电流单匝穿芯的技术难度更大么???
回复
互感器
2006年04月22日 18:13:54
7楼
是呀,小电流单匝穿芯的技术难度更大么,越小越难。
回复
wzk845
2006年04月22日 18:56:34
8楼
你所说的几种穿心匝数相对应的单匝穿心的变比为:200/5;150/5;200/5;100/5.
也就是说比如200/5的互感器,通过改变互感器的穿心匝数,可以作为100/5(2匝);50/5(4匝);40/5(5匝);20/5(10匝)等规格的来用.
回复
石大头
2006年04月22日 19:42:23
9楼

再小难度大,意义也不是很大鸟!!
回复

相关推荐

APP内打开