母线式电流互感器变比与电能表倍率
张忠禄 吉林省长春水利电力高等专科学校(130012) LMZ1-0.5、LMK1-0.5型电流互感器,为低压户内用母线式浇注绝缘、塑料外壳绝缘的电流互感器,俗称穿心式电流互感器,广泛应用于低压系统,供测量、电能计量和继电保护回路使用。由于它可直接用载流导体(母线、电缆或绝缘导线)穿过窗孔作为一次绕组,并可根据需要,改变一次绕组(软电缆或绝缘导线)的缠绕圈(匝)数,以适应不同额定电流的回路,因此,使用起来灵活方便。又由于它的结构简单、尺寸较小、价格便宜,所以在农网低压配电回路中得到了广泛的应用,特别是电力排灌站、农机厂等负荷较大回路中应用较多。但据笔者了解,在使用中,由于有的农村电气工作人员或管理人员,对该电流互感器的变比、电能表的倍率等概念误解,常因此造成计费电能表计费差错或产生不必要的损失与纠纷。1 电流互感器额定变比与一次绕组缠绕匝数 众所周知,电流互感器的额定变比na的定义是其一次额定电流I1n与其二次额定电流I2n的比值,即na=I1n/I2n。二次额定电流已标准化定为5A或1A,故选择额定电流变比实际上是选择一次额