为什么排气温度会这么低? 公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。这台机由两台6P的系统组成,冷水经过两台串联的板换冷凝器后出来是热水,设计水流量是600L/h。厂方安装好初始调试时,发现出水温度的波动相当严重,设定出水55度,实际在30至65之间不停来回波动。如果只开一台压缩机,则水温在45度左右,稳定。开两台压缩机,水温立即升上去,然后两台机都停掉,等水温下降后压缩机再次自行启动后,水温已降到30度。此是的压缩机排气温度显示有90度以上(外接了仪表检测排气温度),内蒸发器制冷效果还可以,低压在3公斤回气有结霜现象。因我这台机主要用的就是其制热效果,内机制冷差一点不要紧。于是厂方就加制冷剂,说管路比较长。加R22同时,将内机上的膨胀阀调节了,低压升到5公斤,同时我也把水流量加大到1200L/h后,出水温度稳定在45度左右,两台机都不再停机,满负荷运行(因为只有加大水流量,让机器不停机,我才可以发挥其最大功效)。此时两台压缩机机壳结露,排气温度都降到只有45度左右,甚至有一台只有30几度。过了几天我发