调试的时候发现装在冷冻水的回水立管上的那个排气阀在往里的吸气`想请教一下这可能是什么原因造成的`楼层一二层可以制冷,再往上的就都不冷了..本人未毕业的实习生.问题可能说的都不完整.麻烦前辈们指点.另希望有前辈能留个Q,晚上时候帮忙指点一下白天学习到的不明白的地方`
调试的时候发现装在冷冻水的回水立管上的那个排气阀在往里的吸气`想请教一下这可能是什么原因造成的`楼层一二层可以制冷,再往上的就都不冷了..
本人未毕业的实习生.问题可能说的都不完整.麻烦前辈们指点.
另希望有前辈能留个Q,晚上时候帮忙指点一下白天学习到的不明白的地方`
2楼
该处管道内水未充盈,且管道内压力要低于外界大气压(负压)
系统补水是否未完成?
回复
3楼
系统是否在排水 或者水不满 管道内压力小于大气压力当然在进气了
回复
4楼
应该就是版主说的,先检查补水系统
回复
5楼
应当是系统没有注满水,且定压系统压力是有波动的,所以有这现象。
回复
6楼
检查一下补水和排气是否正常。
回复
7楼
呵呵,新手问题,求解中
回复
8楼
应该是水没注满,再系统有没装膨胀水箱
回复
9楼
1、"回水立管上的那个排气阀"是否距离循环泵很近?
2、观察供回水压力表表针及压差
3、听泵壳是否有气
4、看看循环泵的电流,然后同额定电流比较。是否很小,不是偏小。
回复
10楼
偶也是个新手,来学习学习,发现此版主很牛的说
回复
11楼
应该是系统管道缺水,我的一个工地刚出现了类似的问题,4楼以下有效果,5楼就没效果,打开放气阀不但不排气,反而倒吸气(放根点燃的香烟到风盘排气软管处,很快吸完了,也就是风盘内负压),连续查看多台风盘均有类似问题。
说明本系统是自来水补水定压(自来水能达到3.5KG压力)+膨胀管,平时靠自动补水阀自动补水,手动补水阀备用。
停水泵,发现系统压力不到2KG,打开手动补水阀补水,同时到5楼风盘放气直到正常出水,此时系统压力达到3.5KG,打开水泵系统运行,效果是都可以了,也就是楼主的问题解决了。(我这个系统的自动补水阀的压力设定有问题或者干脆不好用了。)
但我这个系统有个心问题,就是水泵吸入口压力3.5KG,出口压力6.5KG,压力高,压差也大,高手指点下问题可能出在哪?正常数值是多少?(我管道流速都是按照鸿业软件自动计算的,比摩阻都是按照100-300之间选的,应该问题不大。主管DN125
我用的特灵风冷机,我是觉得3台80KW的主机的单机接入管DN50,导致局部阻力大,于是我部分打开了与主机并联的板换的进出阀门(相当于供水管间的压差旁通),系统压力迅速降到出水5KG,回水3.5KG,具体请高手们拍砖?
[
本帖最后由 riverjsg 于 2011-7-18 21:57 编辑 ]