关于排气阀反而吸气问题
lj_708
lj_708 Lv.2
2011年07月10日 11:01:22
来自于中央空调
只看楼主

调试的时候发现装在冷冻水的回水立管上的那个排气阀在往里的吸气`想请教一下这可能是什么原因造成的`楼层一二层可以制冷,再往上的就都不冷了..本人未毕业的实习生.问题可能说的都不完整.麻烦前辈们指点.另希望有前辈能留个Q,晚上时候帮忙指点一下白天学习到的不明白的地方`

调试的时候发现装在冷冻水的回水立管上的那个排气阀在往里的吸气`想请教一下这可能是什么原因造成的`楼层一二层可以制冷,再往上的就都不冷了..
本人未毕业的实习生.问题可能说的都不完整.麻烦前辈们指点.
另希望有前辈能留个Q,晚上时候帮忙指点一下白天学习到的不明白的地方`
免费打赏
lj_708
2011年07月18日 23:23:57
12楼


非常感谢`问题解决了.我这个小贴子沉的快,您可以重新开个贴`我也想知道您这个问题的解决方案
回复
zhyu27
2011年12月07日 11:01:21
13楼
肯定是系统的压力低了,估计是补水泵的问题,不知道楼主的补水泵是不是选小了。
回复
dper80
2011年12月07日 15:39:46
14楼
学习学习
回复
m1419006609
2012年04月23日 15:06:28
15楼
学习一下!!!
回复
fwfdanly
2012年04月23日 15:57:02
16楼
调试时,回水立管上的排气阀吸气的情况会出现,主要是系统还有很多气未排,系统补水慢,当末端的电动二通阀或比例积分阀打开时,系统供回水连通,水泵运转时需要的吸水量大,系统未能及时满足补水,所以回水阀会出现吸气,建议末端设备的所有水阀打开,水泵运行15分钟后停30分钟再开,并执行多次,系统的气会排气,回水就不会再吸气了
回复
zhengsumaoyi
2012年05月24日 20:31:06
17楼
系统可能没补满水!导致向内吸气!
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 14:33:35
18楼
学习了。。。。
回复
jiaweilee0531
2012年05月30日 13:45:36
19楼
阀门窜水同样会出现这种情况
回复
wxdchgs
2012年06月02日 16:07:00
20楼

你说的太好了!确实解决问题呀!谢谢!
回复