这样的情况用排气扇可以吗?
zhangxiaopingoo1
2005年12月28日 10:30:48
来自于通风排烟
只看楼主

现在一个房间要除尘,除尘量是1000m3/h,是粉尘。需要克服的阻力差不多要400Pa,我不知道这样的情况用个排气扇连到管道上行不行?是甲方这么要求的。

现在一个房间要除尘,除尘量是1000m3/h,是粉尘。需要克服的阻力差不多要400Pa,我不知道这样的情况用个排气扇连到管道上行不行?是甲方这么要求的。
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月28日 15:19:58
2楼
排气扇的全压应该没有这麽大吧。
回复
hhbox
2005年12月28日 18:02:16
3楼
可考虑风机串联的形式吧!
回复
wangaili1314
2005年12月28日 19:07:37
4楼

比较同意!!!!!!!!!
回复
hhbox
2005年12月28日 21:14:48
5楼
克服的阻力主要靠机外余压,全压要加上动压还会更大。松下的排气扇有这种类型,大风量,高风压,你可以咨询厂家看看!
回复
aionyu
2005年12月29日 09:05:22
6楼
排气扇一般也就是250Pa差不多最大了......
不会搞2~3把排气扇吗??
回复
zhangxiaoping001
2005年12月29日 09:17:09
7楼
谢谢诸位!排气扇是甲方的,我只能告诉他们能用或是不能用,决策权不在我这里!
回复

相关推荐