为什么排气温度会这么低?
wufeitao
wufeitao Lv.4
2011年06月24日 21:04:18
来自于制冷技术
只看楼主

公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。这台机由两台6P的系统组成,冷水经过两台串联的板换冷凝器后出来是热水,设计水流量是600L/h。厂方安装好初始调试时,发现出水温度的波动相当严重,设定出水55度,实际在30至65之间不停来回波动。如果只开一台压缩机,则水温在45度左右,稳定。开两台压缩机,水温立即升上去,然后两台机都停掉,等水温下降后压缩机再次自行启动后,水温已降到30度。此是的压缩机排气温度显示有90度以上(外接了仪表检测排气温度),内蒸发器制冷效果还可以,低压在3公斤回气有结霜现象。因我这台机主要用的就是其制热效果,内机制冷差一点不要紧。于是厂方就加制冷剂,说管路比较长。加R22同时,将内机上的膨胀阀调节了,低压升到5公斤,同时我也把水流量加大到1200L/h后,出水温度稳定在45度左右,两台机都不再停机,满负荷运行(因为只有加大水流量,让机器不停机,我才可以发挥其最大功效)。此时两台压缩机机壳结露,排气温度都降到只有45度左右,甚至有一台只有30几度。过了几天我发现内机的制冷效果相当不好,连冷凝水都没有,摸出风口风只有一点点冷。能不能把内机的制冷效果改善,可以和空调相比呢(这样的话我空调都省掉了)?我就将内机的膨胀阀慢慢调大,同时观察低压的下降情况,直到低压降到3公斤后,又从高压口回收很多R22,此时两台压缩机的排气温度一台升到80度,一台升到90度以上。出水温度从45升到55度,甚至还可以超过,偶尔时候还可以停掉一台压缩机。就这样,我有一点很纳闷,为什么低压回气压力有5公斤时,压缩机的排气温度只有40来度,手都放上去不嫌热。对比空调,这种天低压在5公斤时,排气还不知道多烫手呢。请教!谢谢!!!

2011年06月24日 21:05:10
2楼
再补充一句,此时内机的制冷效果绝对一流,我空调全关了。
回复
adingkgb
2011年06月24日 21:29:04
3楼
加了制冷剂又调大了膨胀阀,蒸发器供液量增大,此时虽然制冷剂加了,但蒸发温度提高了,和环境温度间的温差减小,蒸发器换热量反而减小,制冷量也减小,液态制冷剂得不到完全蒸发。导致压缩机回气温度降低(甚至可能回气带液,压缩机壳体结露就是证据),所以排气温度也降低了。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-6-24 21:32 编辑 ]
回复
wufeitao
2011年06月24日 21:52:28
4楼
原来情况就是,内机几乎不制冷,但压缩机前的气液分离器结露严重,制冷剂都在气液分离器里蒸发了。

加制冷剂不要钱啊

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-6-24 21:54 编辑 ]
回复
wufeitao
2011年06月24日 21:53:34
5楼
那我再请教一下,对比这两种情况,哪一种情况对我制热水效果好呢?又哪一种对机组运行有利呢?
回复
adingkgb
2011年06月24日 22:00:01
6楼


请教不敢当,大家探讨一下

首先我们看看,冷凝器里的热量是从哪里来的
冷凝放热主要有两方面组成
1,压缩机本身的耗功(电能 机械能 热能)
2.蒸发器所吸收的热量


也就是说,如果制冷效果不好,那么冷凝器的热量也必然少
能量守恒嘛


所以,哪一种情况对你炙热有利,你应该知道啦
回复
adingkgb
2011年06月24日 22:05:00
7楼
R22系统的空调工况,排气温度在80-90度,应该不算高
回复

相关推荐