高层125m,风机盘管金属软管\铜阀承压1.6/2.0/2.5MPa大侠来指导!在线等解答!
我方承建一个办公大楼共31层,冷水机组冷冻水泵到膨胀水箱高差125米,水泵扬程38米,首层到18层盘管以及风柜入口处铜阀门规格承压需要到2.5MPa吗?注:本水系统垂直同程水平异层!在线等解答!!没有做转换层,经垂直管道沿层及局部压损后再到首层管路及局部损失差有2kg以上了,12.5+3.8-2=14.3kg <=16kg 是不是进盘管的阀门可以选丝口的铜截止阀/闸阀1.6MPa/2.0MPa/2.5MPa?? 阀门密封选软密封还是硬密封比较好啊??[ 本帖最后由 xiaoyang4410 于 2010-5-11 14:38 编辑 ]