现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
2楼
ddddddddddddddddddddddddddd
回复
3楼
楼主啊,这样会不会把楼给压跨了呢?
回复
4楼
一介书生第二 发表于 2013-8-3 15:06 楼主啊,这样会不会把楼给压跨了呢?就是怕啊,客户只发了平面图,不知道结构!
回复
5楼
lindaop 发表于 2013-8-3 15:19 就是怕啊,客户只发了平面图,不知道结构!楼主是从事结构设计的吗?若不是的话,千万不可自作主张哦。应该了解清楚原结构设计中有没有考虑放置过滤罐与水箱。
回复
6楼
这么大,不好说,做好作用到梁上
回复
7楼
100多吨的加载,恐怕楼面是承受不了的
回复
8楼
恩,我真不是搞建筑的,这方面真的不懂
回复
9楼
我想问下,如果是地面水泥板,20T重的物体,最少要多大的面积承重,才不会把水泥板压坏?
回复
10楼
lindaop 发表于 2013-8-3 15:34 我想问下,如果是地面水泥板,20T重的物体,最少要多大的面积承重,才不会把水泥板压坏?这与地基条件有关。一般条件下的地基,20T重的物体,用4~5平方米面积承重,应该不会把水泥板压坏。我们这儿做了两个,差不多就这个面积。建议还是由结构设计人员来确定比较妥当。
回复
11楼
一介书生第二 发表于 2013-8-3 15:42 这与地基条件有关。一般条件下的地基,20T重的物体,用4~5平方米面积承重,应该不会把水泥板压坏。我们这 …我们这边没结构设计人员!如果对方认为不会压塌,那么罐体的脚支架就得我们负责,把地板压出个窟窿来就不好了!所以就是想在罐脚上再做一层垫板,但不知道做多大!求高手指教~
回复