现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
12楼
lindaop 发表于 2013-8-3 16:14 我们这边没结构设计人员!如果对方认为不会压塌,那么罐体的脚支架就得我们负责,把地板压出个窟窿来就不 …罐体的脚支架应该是钢制的吧。是三只脚吗?我看到的好像是四只脚。罐脚上再做一块钢垫板,与罐脚焊接,底部可预埋螺栓,但具体尺寸要通过计算确定,因不知道罐体的实际尺寸,不好盲目下结论。
回复
13楼
建议你拿着原设计图纸,找设计院咨询一下。
回复
14楼
放这么重的东西在上面楼房是新建的还是旧房上面加罐呀
回复
15楼
隔行如隔山,就让设计院的工程师去操心吧。
回复
16楼
太悬了,还是要计算一下为好,别拍脑门,相当然啊。
回复
17楼
找个设计院不就完了
回复
18楼
是不是需要算一算楼板的额抗冲切破坏?
回复