局部承压通不过怎么办~~~~~
oceansky123
2012年02月28日 15:05:03
来自于砖混结构
只看楼主

我是新手,在做自己的毕业设计,下面上图,求解答

我是新手,在做自己的毕业设计,下面上图,求解答
免费打赏
oceansky123
2012年02月28日 15:08:46
2楼
求解答~~~~~~~~~~~~
回复
woshiwangxia0123
2012年02月28日 15:31:33
3楼
你那个位置不是构造柱吗?怎么会算不过去哪 再说荷载也不是很大啊
回复
无间道
2012年02月29日 13:00:56
4楼
程序是按照梁支座下面仅是承重墙来计算的吧,没有显示下面有构造柱的问题。其实两下面对构造柱,就是梁垫。不行的话手算一下吧,反正是毕业设计,多学一些东西对你更有帮助。
回复
路老板
2012年02月29日 13:28:27
5楼
加混凝土梁垫,梁垫比构造柱长,压力面大。
回复
tzlxdd
2012年02月29日 15:55:48
6楼
加大构造柱或者设置梁垫
回复