质疑:格兰富水泵电机的安全运行温度升限范围
我们测量了CR45-6高压泵运转时的电机外壳温度。因为运转时风扇的影响,所以选择了高压泵停止的时候立即测量,采用的测量工具是带温度测量功能的便携式数显万用表,实测电机外壳温度达74.2℃,当时的环境温度约32℃。(电机运行电流32A,415V交流电)其余两台CR45-5(2002年配置,其中一台是CRN45-5)的电机运行温度分别为56.7℃和57.2℃,测量方式和CR45-6相同。用户单位为此提出质询,并且因为运行温度相差比较明显,已经造成比较大的影响,至今该项目因为这个原因没法通过验收。经过和甲方沟通,已经达成在不出现运行障碍的前提下不会更换泵或电机的口头协议,但需要格兰富提供一份书面质量承诺报告,提供格兰富电机的安全运行温度升限范围(国产电机安全运行温度升限不大于40℃),并且明确在质保期内出现电机烧毁的故障的时候,格兰富能提供的保修范围和用于修复电机的时间的限制。现提供CR45-6的泵编号如下:TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQEModel:A96548568P10620Serial:№.0001合格证编号