质疑:格兰富水泵电机的安全运行温度升限范围
云迪
云迪 Lv.9
2006年07月27日 12:07:23
只看楼主

我们测量了CR45-6高压泵运转时的电机外壳温度。因为运转时风扇的影响,所以选择了高压泵停止的时候立即测量,采用的测量工具是带温度测量功能的便携式数显万用表,实测电机外壳温度达74.2℃,当时的环境温度约32℃。(电机运行电流32A,415V交流电)其余两台CR45-5(2002年配置,其中一台是CRN45-5)的电机运行温度分别为56.7℃和57.2℃,测量方式和CR45-6相同。用户单位为此提出质询,并且因为运行温度相差比较明显,已经造成比较大的影响,至今该项目因为这个原因没法通过验收。经过和甲方沟通,已经达成在不出现运行障碍的前提下不会更换泵或电机的口头协议,但需要格兰富提供一份书面质量承诺报告,提供格兰富电机的安全运行温度升限范围(国产电机安全运行温度升限不大于40℃),并且明确在质保期内出现电机烧毁的故障的时候,格兰富能提供的保修范围和用于修复电机的时间的限制。

我们测量了CR45-6高压泵运转时的电机外壳温度。因为运转时风扇的影响,所以选择了高压泵停止的时候立即测量,采用的测量工具是带温度测量功能的便携式数显万用表,实测电机外壳温度达74.2℃,当时的环境温度约32℃。(电机运行电流32A,415V交流电)
其余两台CR45-5(2002年配置,其中一台是CRN45-5)的电机运行温度分别为56.7℃和57.2℃,测量方式和CR45-6相同。用户单位为此提出质询,并且因为运行温度相差比较明显,已经造成比较大的影响,至今该项目因为这个原因没法通过验收。经过和甲方沟通,已经达成在不出现运行障碍的前提下不会更换泵或电机的口头协议,但需要格兰富提供一份书面质量承诺报告,提供格兰富电机的安全运行温度升限范围(国产电机安全运行温度升限不大于40℃),并且明确在质保期内出现电机烧毁的故障的时候,格兰富能提供的保修范围和用于修复电机的时间的限制。
现提供CR45-6的泵编号如下:
TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQE
Model:A96548568P10620
Serial:№.0001
合格证编号:91760142
配套电机规格:50Hz 22Kw
包装箱编号:0620001

电机编号
TYPE:AFUBKA020030FMLP3
P/N:81615930
№:18710024691040
60Hz 22Kw

经过反复交涉,到目前为止格兰富拒绝出具任何有效说明。
现在的问题是:
格兰富把用户放在那里了?
我们还会用格兰富水泵吗?
在国内使用格兰富水泵需要遵循国内的相关标准吗?
免费打赏
xianhuaqun
2006年07月27日 13:25:58
2楼
看起来像是这么一回事,强烈同情。
强烈谴责格兰富。
回复
云迪
2006年07月27日 14:19:45
3楼
链接:http://www.fadianji.org/biaozhun/gb-755-87.html
《旋转电机基本技术要求》GB 755-87代替GB 755-81

国内标准是不是适用于进口品牌的商品?
回复
云迪
2006年07月27日 15:51:45
4楼
原来的两台CR45-5是新加坡组装的,现在的CR45-6是苏州公司组装的,会不会就是这里出的问题。
回复
molv
2006年07月27日 16:16:59
5楼
原来的两台CR45-5不是人组装的,或者现在的CR45-6不是人用的。
世上没有两朵相同的雪花,更没有完全相同的产品

你的测试方法也是错误的,我不知道你为什么要避免“运转时风扇的影响”

回复
云迪
2006年07月27日 16:41:49
6楼
有感悟,也很有道理。查了资料,确实不该在停机的状态测量。3gu!
回复
hgwuxiaofeng
2006年07月28日 21:10:32
7楼
听说格兰富的水泵好多零件是在南方泵厂买的
我们用的也出了好多问题
回复
云迪
2006年07月29日 15:54:31
8楼
上一次,格兰富水泵坏的时候,维修工程师来的倒是蛮快的,才几个小时就到了。可惜的是,那台坏掉的泵过了二十多天后才重新运转,在这二十多天里只能买了一台南特泵替着。悲惨世界。
回复
云迪
2006年07月29日 15:55:26
9楼
上一次,格兰富水泵坏的时候,维修工程师来的倒是蛮快的,才几个小时就到了。可惜的是,那台坏掉的泵过了二十多天后才重新运转,在这二十多天里只能买了一台南特泵替着。悲惨世界。
回复
xianhuaqun
2006年07月30日 22:05:53
10楼
格兰富的水泵的电机就是这样,发热量一直比国产电机厉害,有时候手都搁不住,不过好像没听说过有因此而烧毁的。