[换热站]水泵电机的问题
leepengan
leepengan Lv.2
2006年12月22日 16:35:14
只看楼主

我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因

我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因
免费打赏
lhnlovedun
2006年12月22日 23:18:00
2楼
供热半径大,阻力大,水泵的扬程小,之所以进出口阀门开度小,这样才能维持你现在的扬程,如果都开开的话,就会大大超出你的扬程,电机烧坏,所以你的扬程选小了。