精华汇总
消防水泵安装
更多
消防水泵报价
消防水泵功率
消防水泵的型号
消防水泵品牌
消防水泵流量
多级消防水泵
消防水泵的功率
消防水泵扬程
消防水泵的扬程
消防水泵计算
消防水泵控制
消防水泵型号
消防水泵接合器安装
消防水泵结合器安装
消防水泵安装图集
消防水泵接合器
消防水泵一用一备
消防水泵扬程估算
消防水泵扬程的计算
消防水泵控制原理
格兰富消防水泵
消防水泵结合器
消防水泵 品牌
消防水泵 功率
消防水泵流量扬程
#
消防水泵安装
#
300
消防水泵安装专题,为您提供消防水泵安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵安装相关的专业交流讨论,更多消防水泵安装相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
99S203消防水泵接合器安装
水泵接合器安装图集。这是自己用相机拍的,不到之处,望指正!
请教消防水泵的安装高度问题?
规范要求采用自灌式是否指水泵进水口高度不能高于水池最低水位?还是不能高于最高水位?按规范要随时保证水泵里有水,在水池装满要求的水量时,只要在最高水位以下,应该就能保证,但如果在试验消防系统时或火灾后补充水时就可能无法满足要求,因此我认为必须在水池最低水位以下才能符合规范要求,不知大家如何设计的。谢谢大家。
消防水泵如何选型、安装、运行原理
新手报到,想系统的学习消防水泵、污水泵等的详细知识,比如如何选泵、安装、运行原理,尤其是消防泵,从哪儿能学习这相关方面知识点,请指导,谢谢了!
《消防水泵接合器安装》
论文简介:《消防水泵接合器安装》99S203.pdf,图集 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23
关于消防水泵的几个问题???
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
关于消防水泵自灌的问题
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
关于消防水泵扬程的选择
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!
关于消防水泵扬程的问题
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
消防水泵接合器及室外消火栓安装要点
消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准
点击加载更多
APP内打开