一个新手的消防泵调试过程
本人刚接触现场调试,如有说的不对的地方,请各位大大指明并更正。 接到通知,某工地消防泵房控制柜内接触器和开关烧毁,前往现场。现场情况,喷淋泵90KW,额定电流169A.采用星三角启动。断路器225A/3200 主接触器 145A 星接触器110A 角接触器145A。启泵延时为10秒。启泵过程中星 角接触器均烧,主接触器没事,断路器烧黑。 第一次处理,更换新的断路器及接触器。再次启泵,并用钳表实测电流。在启泵的10秒过程中,主接触器单相电流为290A,并保持不变。星角切换后瞬间降至130A。结果再次星角接触器烧毁。 第二次处理,三个接触器均换成185A.断路器电流保持不变,关闭水泵出水阀。启泵,并测量主接触器出线电流。启泵过程中,电流由300A 2~3秒内降至92A,星角切换后开启出水阀,电流130A。再一次试验,开启出水阀,启泵,测量结果与第一次处理一致。接触器未烧毁。 以上情况启泵时管网压力均为0.简单说就是空管。 小弟这有几个疑问,第一原先的接触器是不是选小了。第二为什么开启出水阀的情况下启泵过程中电流保持高位