本人是学结构的,最近领导叫去学水消防,于是学了一个月,就做了一个工程,先大概介绍一下工程的情况吧。这个工程是一个3层的变电站gis楼,局部2层,建筑高度16.8米,工程设置室内外消火栓,一层设有泵房和水池,原来在屋顶有一个水池的,在初设审查的时候业主给拿掉了,室外的消火栓直接市政管道,室内部分接消防泵,消防泵从水池吸水。泵房里设置有主泵两台(一用一备),主泵的流量Q=10L/s,扬程H=45m,稳压泵也是两台(一用一备)Q=5L/s,扬程H=50m,气压罐一台,有效容积300L。然后室内的消火栓上全部设置按钮,连接到泵房的控制柜,主泵的电机和稳压泵的电机与压力网管联锁。大体情况就是这样,我就是有个很大的疑问,像这样的设计按理说应该是算临时高压系统,可是楼顶的水池被拿掉后,还算不算是临时高压系统呢?当火灾发生时,是怎么启动泵的,设置的按钮能直接启动吗?要是能的话是先启动稳压泵还是主泵?按钮的作用是什么?然后主泵,稳压泵和气压罐之间在火灾发生后又是怎样联动的?太多太多的疑问了,只因为我是新手,而且原来是学结构的,山寨货啊,还望各位专业大师指点指点!
关于消防设计的几个问题
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何