设计院消防泵的设计,都出哪些图纸呢
liuliuyanyan6688
2011年07月26日 16:30:27
只看楼主

最近正做一个消防泵房,两台30KW的消防泵一用一备,两台30KW的喷淋泵,一用一备。我的设计想法是做两个柜子,一个消防柜、一个喷淋柜,有厂区变压器引来电源,电压稳定;再由柴油发电机引来另一路电源。因为有国标图集,我们设计院出图的话是不是只出一次侧的接线图纸,二次原理图让厂家按照国标自己做就行了。如果不是,我还需要出哪些图纸呢?请大家帮忙解答一下

最近正做一个消防泵房,两台30KW的消防泵一用一备,两台30KW的喷淋泵,一用一备。
我的设计想法是做两个柜子,一个消防柜、一个喷淋柜,有厂区变压器引来电源,电压稳定;再由柴油发电机引来另一路电源。
因为有国标图集,我们设计院出图的话是不是只出一次侧的接线图纸,二次原理图让厂家按照国标自己做就行了。
如果不是,我还需要出哪些图纸呢?
请大家帮忙解答一下
免费打赏
liuliuyanyan6688
2011年07月26日 17:09:25
2楼
请高手帮忙解答一下,谢谢了!
回复
liuliuyanyan6688
2011年07月27日 08:09:49
3楼
请大家帮帮忙啊,万分感谢!
回复
liuliuyanyan6688
2011年07月27日 16:56:31
4楼
请大侠们帮帮忙啊,应该怎么做啊?
回复
ykmyy
2011年07月28日 15:36:33
5楼
出原理图,接线图
回复
liuliuyanyan6688
2011年07月29日 08:05:20
6楼
那不是厂家需要出的图纸吗?我们是不是只出一次侧的图纸
回复
liuliuyanyan6688
2011年08月02日 11:23:41
7楼
没人帮忙,这是无语了,我要悬赏
回复
woheni2010
2011年08月02日 20:16:44
8楼
可以两个柜子做到一起!!!!
回复
电气人
2011年08月19日 22:41:27
9楼
接地及等电位联接图、照明图(记住是消防应急中的备用照明)、干线一次联接图,一次系统图(最保险的是做三个柜,双电源柜,喷淋控制柜,消防泵控制柜。),二次图一般参图集,消防平面图(要有消火栓泵联动线、喷淋泵联动线、如果有消控室还要引入消防联动总线,最后最好做上消防电话引至消控室)。当然说明图例是一定要有的,呵呵呵
回复