这样设计,发生火灾时消防泵能启动吗?
mage296
mage296 Lv.3
2010年02月26日 20:42:30
只看楼主

本人是学结构的,最近领导叫去学水消防,于是学了一个月,就做了一个工程,先大概介绍一下工程的情况吧。这个工程是一个3层的变电站gis楼,局部2层,建筑高度16.8米,工程设置室内外消火栓,一层设有泵房和水池,原来在屋顶有一个水池的,在初设审查的时候业主给拿掉了,室外的消火栓直接市政管道,室内部分接消防泵,消防泵从水池吸水。泵房里设置有主泵两台(一用一备),主泵的流量Q=10L/s,扬程H=45m,稳压泵也是两台(一用一备)Q=5L/s,扬程H=50m,气压罐一台,有效容积300L。然后室内的消火栓上全部设置按钮,连接到泵房的控制柜,主泵的电机和稳压泵的电机与压力网管联锁。大体情况就是这样,我就是有个很大的疑问,像这样的设计按理说应该是算临时高压系统,可是楼顶的水池被拿掉后,还算不算是临时高压系统呢?当火灾发生时,是怎么启动泵的,设置的按钮能直接启动吗?要是能的话是先启动稳压泵还是主泵?按钮的作用是什么?然后主泵,稳压泵和气压罐之间在火灾发生后又是怎样联动的?太多太多的疑问了,只因为我是新手,而且原来是学结构的,山寨货啊,还望各位专业大师指点指点!

2010年02月26日 22:51:15
2楼
给我感觉,这个系统应该不是临时高压系统,而是稳高压系统,稳高压系统其实是依靠自己的压降而启动消防泵的。
回复
mage296
2010年02月27日 09:17:42
3楼
要是稳高压的话,泵是不是得一直启动?
回复
小小法师
2010年02月27日 12:02:20
4楼
这种做法在上海用的比较多,可以不设启泵按钮,消防时由压力控制消防主泵启动。
回复
liping2
2010年02月27日 13:31:33
5楼
要是稳高压的话,泵是不是得一直启动?

答:消防泵不是一直启动,而是有稳压泵和稳压罐稳压。
同样,压力下降,可以直接启动消防系统。
回复
老科
2010年02月27日 14:42:00
6楼
拿掉屋顶水箱消防审查通不过的,消防泵反而可以拿掉。水泵扬程高了。
回复
mage296
2010年02月27日 15:40:53
7楼
那平时的时候管道内的压力是不是由气压罐来维持的?当管内的压力下降时稳压泵启动,压力继续下降时消防主泵启动,是不是这个道理呢?
回复
mage296
2010年02月27日 15:43:41
8楼
这样设计,发生火灾时消防泵能启动吗?
回复
gyj2003
2010年03月02日 16:36:21
9楼
这个和稳高压系统还不一样,稳高压系统的稳压罐的有效容积只有50升。你说的感觉应该是气压罐代替高位消防水箱的做法,不过罐的有效容积小了,这和我在大连遇到的情况一样。按照规范,气压罐的有效水容积应该是10分钟消防用水量,这样计算下来应该有好多个罐~~~~~~~~~~~~
回复
feiyang103
2010年03月03日 17:17:40
10楼
那么稳压罐的容积应该比较大。。。满足十分钟的消防初期用水
回复
liu8661497
2017年06月05日 09:30:38
11楼
期待高手的解答啊
回复