英标电力电缆BS6622 BS7835英标电缆
符合标准 BS 6622 BS 7835 (LSZH) 应用 电力单芯线缆的电压的范围从3.8/6.6KV到19/33KV,频率为50Hz。主要应用于电力供应站,室内、室外敷设,管道、隧道内,矿井、竖井中,土壤直埋和海底水中等多种场所,能承受相当的压力和机械外力,轴向拉力。 结构 导体: 平纹退火铜或铝导体,符合IEC 60228/BS 6360标准. 铜导体应该是绞合状(第二部分),铝导体可以是绞合状的,也可以是是实心的(第二部分)。 导体屏蔽: 挤压半导体交联复合层是应用在导体外,并完全覆导体外面。挤压半导电交联复合层是应用在导体外,并完全覆盖在其表面。最低厚度为0.3毫米,最大电阻率不得超过90°C的500欧姆。 绝缘: 绝缘材料是交联聚乙烯(GP8)混合物,遵循BS7655-1.3或者橡胶(GP7),遵循BS7655-1.2标准。 表1. 绝缘厚度。
电力电缆接头的安装要点
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的
电力电缆的规范,选择,使用
CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,