建筑给水管道布置原则和要求有哪些?
给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上安装阀门。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备:应采用环状管网或贯通枝状双向供水;不可能时,应设置高位水箱或增加第二水源等保证安全供水的措施。设2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通状双向供水,如建筑物不同侧引入室内,管道贯通状布置图所示。若条件不可能达到,可采取设贮水池或增设第二水源等安全供水措施。引入管布置(2)保证管道不被损坏、安全供水和方便使用;管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应与有关专业协商处理。管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。管道穿过伸缩缝、沉降缝时,常用的保护措施有:留净空:在管道
建筑给水管道的结构系统分析
现代建筑中的给水管系统应该是卫生、轻便、安全、耐久、经济、节能和节水的供水系统,应该是不再给人们带来烦恼的管道系统,而要达到这样的目标,需要全社会的共同努力。 建筑给水管常出现的问题建筑给水管经常会面临如下问题: 一、漏水。 二、水质污染。 三、维修。 四、管道寿命短。 五、供水耗能高。 六、安装麻烦。 七、管子耐压低易爆管。 八、长时间使用不经济。 造成上述问题的原因是复杂的,尤其是现代建筑中所有管道都被埋入墙体、地板、顶板和梁中,在这种情况下由于漏水而引发的经济损失和邻里纠纷现象较为普遍。对此,我们管道行业和水行业的同仁应认真研究。 人们常常认为水管在使用期间是静态的,只要管子完成安装之后再进行试压,不出现意外情况就没问题了。实际上并非如此。水管在安装到使用的过程中,一直处于运动状态,只是幅度小不易被人们发现而已。对漏水现象的分析 一、施工