关于给水管道过河的问题~~~
alex978216
alex978216 Lv.3
2012年04月09日 19:03:54
只看楼主

请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。

请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
免费打赏
xiaojiewu8888
2012年04月09日 21:44:26
2楼
好长时间不做设计了,一般过河底要二根,一备。桥上走为啥要二根?多大的桥?多大的管子和压力多大?我看好多桥上只有一根水管从牛腿上过去DN200DN300
回复
chlorine
2012年04月10日 15:29:44
3楼
一根还是二根,取决于桥梁空间是否能放得下。我有做过在过河的时候,把一根DN800的,变成4根DN400的,过完河再合成800的,主要是因为桥梁不够高,无法放800的管。
回复
zhangrunxi
2012年04月11日 16:23:53
4楼
给水过河为啥要穿桥?直接穿河底不就行了??过河两道管道安全,过河采用钢管,一用一备吧。过河上来之后合并成一根管道就好。。。
回复
nh522402
2012年04月11日 21:45:12
5楼
应该是合成一根!不过我认为两根一用一备!每一根都要可以在另一根损坏的情况下正常输送水!
回复
zica
2012年04月12日 09:35:38
6楼

现在没有多少是穿河底的了
回复
yanbingzheng
2012年04月12日 16:26:48
7楼
谁知道长春市政管穿伊通河是怎么做的?管在什么地方
回复
lichangan1000
2012年04月16日 16:53:12
8楼
1.穿几根、管径多大,要根据桥梁断面来决定。要给桥梁专业配合、提条件。
2.对于本专业工艺要求,最好不少于两根,且能切换。毕竟给水安全很重要。
3.设计要注意支架间距,是否在管道(管径)允许范围。(我们做过大管背小管)。
4,过桥前、过桥后,注意桥梁沉降及管道热胀冷缩。架设管与地面敷设(或埋设)管必须有柔性连接(或过度),否则管道容易断裂。
5.柔性连接方法:橡胶柔性接头,金属波纹管
回复
huangzhimin
2012年04月17日 09:43:44
9楼
1、根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)7.3.8 管道穿过河道时,可采用管桥或河底穿越等方式。本设计也可考虑利用现有桥梁,但应了解是否有安装位置?桥梁主管部门是否准许?
2、给水干管过河 供小区用水应按小区总体规划、供水系统布置和分期建设安排来确定本设计给水管道过河的根数。
回复
xm19690523
2012年04月18日 08:29:46
10楼
最好能在桥上走,维修保养方便,实在没法只能走河底了
回复
wq522523
2013年11月14日 16:11:16
11楼
DN400一下的给水管道都可以从人行道盖板下通过
大于DN400的管道就得采取特殊措施如架空或者埋到地下等方式了
回复

相关推荐