讨论给水管道试验压力问题
最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建设广场工程,在管道试压中碰到试验压力的问题."当工作压力小于1.0MP的时候,试验压力等于1.5倍工作压力,但不小于0.6MP;当工作压力大于1.0MP的时候,试验压力为工作压力+0.4MP(此话出自2006年度建造师机电专业的专业书上)"这个工程为香港的顾问公司,试压方案审批的时候决定是用1.6MP做为试验压力.但是问题出在这里了,这个试验压力是指上水表压力,还是下水表压力.酒店总层高为198M,设打消防稳压管,如果上水表压力为1.6MP的话.下水表的压力为1.6+1.98=3.58MP,采用镀锌钢管根本受不起这么大的压力,如果下水表压力为1.6MP的话,上水表的读数则是为无压了,应该自然水压就为1.98MP了,本人当时不解时去看过一下<建筑给水排不及采暖工程施工质量验收规范>GB50242-2002中也无对此说明,请教高手讨论!
给水管道水压试验的分析及应用
提要:对给水管道水压试验中的现象、原因加以理论分析,以便在工程中,根据实际 情况,加以利用。关键词:水压试验 分析及应用一、前言给排水施工中给水管道的水压试验是对管道安装及铺设后,进行最后质量鉴定的必要手段,应用广泛。在实际工程中,试压工作往往是管道工要进行的必不可少的关键工序,是保证工程质量的前提。二、问题的提出本人在明珠线上海火车站站消火栓系统试压过程中,管道中放满水后,试压泵设在地下室进行加压,加压了近30min,压力表还是不上去,此时管道外端无渗漏现象。最后在顶层排气放水后再试,加压15min后,压力表上去,再继续加压15min后,至试验压力。10min后,压力表无下降,然后,降压至使用压力,管道外端无渗漏现象,试验成功。这种现象,在水压试验中经常会出现。实际现象总以理论为依据,于是提出这样一些问题:渗水量与降压有什么关系?能不能从降压值估算出渗水量?管内有气对试验有多大影响?怎么能知道管内会有气?对这些问题作定性的回答还比较容易,但要定量,就困难了。本人查阅了有关书籍,结合自己的理论知识和