一、给水管道的布置 1、满足最佳水力条件的要求给水管道的布置应力求短而直。引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。 当建筑物用水点分布比较均匀时,应在建筑物中央部分接入,以缩短管道向不利配水点的输水长度,减少管道的水压损失。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水;对于不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同侧设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。
一、给水管道的布置
1、满足最佳水力条件的要求给水管道的布置应力求短而直。2、力求美观与合理维护检修管道应尽量沿墙、梁、柱呈直线敷设。对于美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。
为便于检修,管井应每层设检修门。暗设地顶棚或管槽内的管道,在阀门、仪表附件等处应留有检修门。管道井当需要进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m。室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置;给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便检修时排放存水。给水立管应布置在用水量最大的卫生器具附近,并靠墙角布置,少占建筑空间。走廓顶的管道不宜单层满布,宜分层布于两侧,以便维修。
3、应保证生产及使用安全
给水管道的位置,不得妨碍生产操作,交通运输和建筑物的使用。
不得布置在遇水引起燃烧、爆炸的原料和产品的上面,并应尽量避免在生产设备上面通过。不宜穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等,更不得穿过配电间。对不允许断水的建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝状以双向供水。每条引入管上均应设置水表和逆止阀;对设置两根引入管的建筑物,应从室外环网的不同侧引入,如不能满足,且又不允许间断供水时,应采取下列保证安全供水措施之一。
①设贮水池、贮水箱或增设第二水源。
②有条件时,利用循环给水系统。
③由环网的同侧引入,但两根引入管应保持一定距离。每根引入管上应设水表和逆止阀,并在接点间的室外给水管道上设置闸阀。给水管道穿过地下室或地下建筑物外墙处时,应采取防水措施。给水管道外表面如可能结露,应根据建筑物的性质和使用要求,采取防结露措施。管道布线时应尽量避免减少穿越结构剪力墙。
4、应有利于避免损坏与污染
给水埋地管道应避免布置在可能承受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础。给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小便槽,否则应当采取建筑隔断措施。建筑物内给水管与排水管平行埋设或交叉埋设时,管外壁的最小允许距离应分别为0.5m和0.15m,且在交叉埋设时,给水管宜布置在排水管上面。给水管道穿楼板、承重墙或基础处应预留孔洞。管道通过楼板时,应设套管,套管顶端宜高出地面且小于50㎜。给水管道穿过承重墙或基础处应预留孔洞,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m。给水管不宜敷设在可能结冰的房间内,否则应采取防冻措施。通过铁路或地下构筑物下面的给水管,宜敷设在套管内。给水管不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,必须穿过时应采取有效措施,如:①螺纹弯头法:丝扣弯头法,建筑物的沉降由螺纹弯头的旋转补偿,适用于小管径的管道。②软性接头法:用橡胶软管或金属波纹连接沉降缝、伸缩缝两边的管道。③活动支架法:沉降缝两侧的支架使用管道能垂直位移而不能水平位移,以适应沉降伸缩的变化。给水管道宜敷设在排水管、冷冻管的上面,热水管、蒸气管的下面,给水管不宜与输送易燃、可燃有害的液体或气体管道同沟敷设。
二、给水管道的敷设
建筑内部给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为明装和暗装两类。
1、明装管道沿墙面、梁面、柱面、顶棚下、地板旁暴露敷设。明装管道造价低,施工安装维护修理均较方便。缺点是由于管道表面积灰、产生凝水等影响环境卫生,而且明装有碍永恒美观。
2、暗装
暗装:管道敷设在地下定的天花板下或吊顶、管沟、管道井、管槽和管廊内隐蔽敷设管道暗设时,卫生条件好、房间美观,在标准较高的办公楼、宾馆等均采用暗装。暗装的缺点是造价高,施工维护均很不便。给水水平干管宜敷设在地下室的技术层、吊顶或管沟内;立管和支管可设在管道井或管槽内。当需进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m。管道井应每层设检修门,暗装在顶棚或管槽内的管道在阀门处应留有检修门。管沟内的管道应尽量做单层布置。当采取双层或多层布置时,一般将管径较小、阀门较多的管道放在上层。管沟应有与管道相同的坡度和防水、排水设施。