有关300mA漏电开关的设置
《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜
有关选用四极开关的事情
进来看到一篇王厚余老先生写的一篇关于四极开关的选用文章,希望大家看看能有所收益!四极开关应慎用王厚余(中国航空工业规划设计研究院 100011 北京) [提 要] 针对四极开关应用问题的讨论,受IEC 标准和美国IEE 标准的启发,提出:不必为中性线的过流而切断中性线,中性线过流不可能引起人身电击事故,电气检修安全要求隔离中性线,有总等电位联结的TN - S 系统建筑物内的中性线不需要隔离,TT系统内的电源进线开关应隔离中性线,TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线等。[关键词] 四极开关;中性线;隔离[中图分类号] TU85 ,TM564 [文献标识码] A [文章编号] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年电气工程杂志开展了关于中性线隔离和四极开关应用的专题讨论,加深了大家对这一问题的理解,收到了很好的交流沟通、集思广益的效果,笔者也受益不浅。最近查阅了IEC 标准和英国的IEE 标准,又有一些启