有关选用四极开关的事情
进来看到一篇王厚余老先生写的一篇关于四极开关的选用文章,希望大家看看能有所收益!四极开关应慎用王厚余(中国航空工业规划设计研究院 100011 北京) [提 要] 针对四极开关应用问题的讨论,受IEC 标准和美国IEE 标准的启发,提出:不必为中性线的过流而切断中性线,中性线过流不可能引起人身电击事故,电气检修安全要求隔离中性线,有总等电位联结的TN - S 系统建筑物内的中性线不需要隔离,TT系统内的电源进线开关应隔离中性线,TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线等。[关键词] 四极开关;中性线;隔离[中图分类号] TU85 ,TM564 [文献标识码] A [文章编号] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年电气工程杂志开展了关于中性线隔离和四极开关应用的专题讨论,加深了大家对这一问题的理解,收到了很好的交流沟通、集思广益的效果,笔者也受益不浅。最近查阅了IEC 标准和英国的IEE 标准,又有一些启